주증기배관 보호밸브 정비를 위한 출력 감발

  • 조회 : 2960
  • 등록일 : 2000.10.07
  • 사건명

    주증기배관 보호밸브 정비를 위한 출력 감발

  • 해당원전

    한울  1호기

  • 발생일시

    2000-10-07

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100%, 발전기 : 992MWe

  • 상황

    울진원자력 1호기는 정상운전중 주증기 배관에 설치된 과압보호밸브의 구동용 공기압력 조절기의 동작이 불량, 이를 교체하기 위하여 2000. 10. 7 12:00부터 15:00까지 발전소 출력을 67%까지 수동으로 감발 하였음. 이어서 공기압력 조절기의 교체 작업을 완료하고 10. 7 16:45분부터 10. 7 23:05분까지 발전소 출력을 증발하여 100%로 정상운전중임.

  • 원인

    주증기배관 과압보호밸브의 공기 압력 조절기 동작 불량

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없 음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 기술공무부장

  • 성명

    이 태 호

  • 연락처

    054-785-1570