일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
주증기배관 보호밸브 정비를 위한 출력 감발
- 조회 : 2960
- 등록일 : 2000.10.07
- 사건명
주증기배관 보호밸브 정비를 위한 출력 감발
- 해당원전
한울 1호기
- 발생일시
2000-10-07
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 992MWe
- 상황
울진원자력 1호기는 정상운전중 주증기 배관에 설치된 과압보호밸브의 구동용 공기압력 조절기의 동작이 불량, 이를 교체하기 위하여 2000. 10. 7 12:00부터 15:00까지 발전소 출력을 67%까지 수동으로 감발 하였음. 이어서 공기압력 조절기의 교체 작업을 완료하고 10. 7 16:45분부터 10. 7 23:05분까지 발전소 출력을 증발하여 100%로 정상운전중임.
- 원인
주증기배관 과압보호밸브의 공기 압력 조절기 동작 불량
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없 음
- 소속 및 직위
제1발전소 기술공무부장
- 성명
이 태 호
- 연락처
054-785-1570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134